04/15/2009 04:54:38 AM

При устройстве кровли все элементы стропильной системы были обработаны водным антисептиком ХМ-11. В смете работы были учтены расценки сборника TEP-20001-10 «Деревянные конструкции», табл. 01-089-3. В связи с тем, что, в расценке учтено антисептирование только мауэрлата (что подтверждается нормой расхода пасты на 1 м пиломатериала), В смету включаем антисептирование стропил в объеме без мауэрлата. Правильно ли я делаю?

travaganja

Сообщение:
редактировать
удалить

Нет не правильно. В соответствии с пунктом 1.7. Технической части к Сборнику ТЕР-2001-10 «Деревянные конст-рукции» в расценках учтена защита выполняемых деревянных конструкций от гниения. Проектом может быть предусмотрена дополнительная защита деревянных конструкций от гниения, и тогда в этом случае следует учи-тывать дополнительные затраты по антисептированию.