Список дискуссий : Составление смет в строительстве : Подбор норм и расценок

Тема: Прокладка кабеля в трубах


Автор
Сообщение
niamina
09/28/2010 06:41:27 AM

Прошу пояснить: следует ли учитывать в смете затраты на выполнение концевых заделок кабелей ВВГ-0,66-5х4, NYM-5x2,5 и 3x1,5, которые приходится выполнять в распаянных коробках и у светильников и по каким расценкам?
Групповые сети электроосвещения выполняются данными кабелями и прокладываются в трубах ПВХ , затраты на прокладку труб и кабелей учтены в смете по расценкам - 08-02-409-1, 2 и 08-02-148-1.


borisssova

Сообщение:
редактировать
удалить

Если кабель прокладывается в трубах по расценке ТЕРм 08-02-148-1, дополнительно надо учитывать разделку по расц. ТЕРм 08-02-158-14.
Если кабель прокладывается по стенам под штукатуркой или в борозде по расценке ТЕРм 08-02-403-3, разделки дополнительно учитывать не надо.

Опубликовать сообщение